问题标题:
【变压器输出电流是不是三相电流的总和?我们单位里有一台1000KVA的干式的室内的变压器,我们的互感器是2000/5的电流表的读数是A0.23B0.32C0.45请问他的总电流有多少?是不是(0.23+0.32+0.45)*400】
问题描述:

变压器输出电流是不是三相电流的总和?

我们单位里有一台1000KVA的干式的室内的变压器,我们的互感器是2000/5的电流表的读数是A0.23B0.32C0.45请问他的总电流有多少?是不是(0.23+0.32+0.45)*400倍

倪晓东回答:
  变压器的额定输出电流的解释;有点----啊!给你怎么个解释,你看看,能否理解.   1KVA变压器容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围.高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为0.05774A.   小区住宅用户的变压器容量的计算方法   按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500÷1.732≈3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的.但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.853176/0.85≈3737KVA.   还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA.   按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器.
查看更多