问题标题:
【2千瓦的电炉想配一个调压器,需配多大的?(是用两相电).】
问题描述:
2千瓦的电炉想配一个调压器,需配多大的?(是用两相电).
梁莉回答:
电压只有220V和380V之分,220V的是单相用电,380V的是三相用电,不知道你用的是220V单相电还是380V三相电取其中的两项.
2KW电炉的额定工作电压就是调压器额定输出的最高电压,当电压降低时,他们的电流也随之降低,所以功率也会随着降低.这时2KW的电炉用2KVA的调压器带是可以的.
如果要保证2KW电炉的功率不变、切220V输入电压有时会低于200的话,那就要选择稍大点的调压器,建议2.5KVA以上的调压器.如果是用380V输入电压,有时会低于200的话的话建议4KVA的调压器.