问题标题:
【变压器一次侧电压5600V,二次设备端(水泵)电压368V水泵额定电压400V,对水泵的测试数据电压368V,电流254A,功因0.89额定功率160KW,目前电压低的情况下如何计算水泵电机会比电压在400V时候多费多】
问题描述:

变压器一次侧电压5600V,二次设备端(水泵)电压368V水泵额定电压400V,对水泵的测试数据电压368V,电流254A,功因0.89额定功率160KW,目前电压低的情况下如何计算水泵电机会比电压在400V时候多费多少电,(电压下降40V时,水泵费的电量如何计算.需要公式)描述主要需要如何计算(计算公式也可以)

石丽回答:
  可以肯定的是电压升高,用电量会上升(空载除外),系统等效阻抗Z=360/250=1.44然后根据P=根号3*UI*0.89,转换公式为:P=根号3*U的平方/Z*0.89,得:P=1.732*160000/1.44*0.89=171.275KW360V的时候功率为138.73KW.升...