问题标题:
【一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种熔丝中选择确定变压器高、低压侧的熔丝.要求,满意者30分,】
问题描述:

一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种熔丝中选择确定变压器高、低压侧的熔丝.要求,满意者30分,

林伟强回答:
  高压电流5.77A选择15A的就可以.昨天检修用户的配电室给其换的10A.   低压电流144A用150A的保险有点小.1点5倍的话200A比较合适
查看更多
其它推荐
热门其它推荐