求助,35KV,PT柜二次引线(A,B,C,L,N,5根)烧毁,烧焦本站的35KV,PT柜,二次保险为10A,从PT到端子引线为1平方软线.开口角装有微机消谐仪,运行人员发现后台电脑35KV线路没有电压显示.到35KV,PT柜巡查,
问题描述:

求助,35KV,PT柜二次引线(A,B,C,L,N,5根)烧毁,烧焦

本站的35KV,PT柜,二次保险为10A,从PT到端子引线为1平方软线.

开口角装有微机消谐仪,运行人员发现后台电脑35KV线路没有电压显示.

到35KV,PT柜巡查,发现PT二次线全部(A,B,C,L,N共5根)烧毁,烧焦,于是停电检查,发现一次设备均正常.

更换PT到端子所有引线后,设备正常运行.

现在不明白的是,为什么PT二次侧引线会烧焦,为什么二次短路后,PT却安然无恙.

如果不采取措施下次会不会出现更严重的状况

希望大家帮我解释解释

刘简达回答:
  过流造就的,1平方的线长时间的过载,加上捆扎在一起,就短路了.
林铿回答:
  您好,过流的原因,能说的具体些吗?为什么,PT二次短路后一次设备没有受到影响呢。会不会跟开口角加的消协仪器有关系呢。换句话说,开口角短路会引起整个线路过流吗?