问题标题:
电缆型号YJV22-10-4(3×240)的含义,10和4分别表示什么含义如果计算输电损失,是不是用(导线电流/4/10)^2*电阻*4*10?
问题描述:
电缆型号YJV22-10-4(3×240)的含义,10和4分别表示什么含义
如果计算输电损失,是不是用(导线电流/4/10)^2*电阻*4*10?
高新回答:
这是设计图纸的表示的电缆敷设数据吧?10是电缆额定电压为10KV,4(3X240)表示4根3X240的电缆并联使用.计算输电损失,将回路电流分为4份,然后再计算每根电缆的损失,汇总后就是4根电缆输送电能损失的和.
查看更多