问题标题:
【差压变送器测量计算某差压变送器测量范围是-200Pa~100Pa,输出电流为DC4~20mA.如果变送器的正压侧与大气相通,负压测与测量介质相连,此时变送器输出电流为8mA,则被测介质压力为?】
问题描述:

差压变送器测量计算

某差压变送器测量范围是-200Pa~100Pa,输出电流为DC4~20mA.如果变送器的正压侧与大气相通,负压测与测量介质相连,此时变送器输出电流为8mA,则被测介质压力为?

金爱娟回答:
  (8-4)/(20-4)=25%   -200+(100+200)25%=-125Pa   因为你是从负压室输入的信号,所以   P+-P-=-125   即0-P-=-125得P-=125Pa   所以你测的介质实际压力为125Pa.