问题标题:
【三相电流与单相电流之间的转换关系?有12个8KW和1个1KW单相出线回路,进线是三相电流,那么三相电流应该是多大?麻烦高手指点,最好能有公式。出线均为照明使用。总负荷为97KW是单相电】
问题描述:
三相电流与单相电流之间的转换关系?
有12个8KW和1个1KW单相出线回路,进线是三相电流,那么三相电流应该是多大?麻烦高手指点,最好能有公式。出线均为照明使用。
总负荷为97KW是单相电流负荷功率,直接用三相电流计算公式好像不对?假设三相完全均衡是否应该是除以三然后再用三相电流计算公式计算进线三相电流的大小?这个思路对吗?请高手指点!
刘晓丹回答:
单相电流计算和三相电流计算公式不一样的啊!三相要多除以一个根号3
吕波回答:
电流的大小是根据用电设备的电流大小来测量的!P=UI这是最简单的计算公式,行不成回路就没有电流产生。8千瓦回路就是最大带动,1千瓦就是220V最大带动。如果超出就会线路发热,再进一步就烧线。现在都用三相四线或者三相五线
邓伟林回答:
三相电流通常指平衡的每一相电流,举个例子一台10KW的三相设备额定电流是18A,他是指ABC每一相都是18A,你的意思是电源是三相的,设备是单相的,如果设备平均分配在三相上,相当于每一相负担三分之一,我是电工,欢迎互相切磋
冯晓艳回答:
三相负载均衡的情况下,总负荷功率为97KW
然后用三相有功计算公式计算即可
所有灯光全部打开,电流大概为140安培,实际设计还应考虑不是所有等都同时开,应该根据实际情况乘以一小于1.0的系数。总开关选择额定电流大于140安的塑壳开关,电缆选择大于经济载流量140A等级的电缆。3*50+1*25的足够。