问题标题:
【高压开关柜问题消协装置的原理和作用零序电流互感器的原理和作用还有PT柜中电压互感器为四线圈(三个星接一个开口三角)电压值为3个100除以根号31个600除以根号3这些值是怎么来】
问题描述:

高压开关柜问题消协装置的原理和作用零序电流互感器的原理和作用还有PT柜中电压互感器为四线圈(三个星接一个开口三角)电压值为3个100除以根号31个600除以根号3这些值是怎么来的?还有就是28柜中进线柜和出现柜的区别就仅仅在接地刀上马?出现柜为什么必须接接地刀原理是什么还有进线柜的电流互感器二次线圈为什么比出现柜往往多一路是为了计量用的吗?回答通俗易懂追加50分

PT柜中电压互感器为四线圈(三个星接一个开口三角)电压值为3个100除以根号31个600除以根号3这些值是怎么来的?

陈树勋回答:
  先给你解释一部分问题吧:   1.零序电流互感器是检测漏电用,三相电缆穿过零序互感器,正常时候,三相电流平衡,互相抵消检测值为0,也就是不漏电.当漏电的时候,三相间电流不平衡,可以检测出电流,可以判定漏电.   2.进线柜和出线柜的区别:进线柜是给其他出线柜提供电源,并保护用的,所以进线柜的断路器电流一般比出线柜的大,你说的接地刀问题,并不是固定的.有的进线柜也可以用接地刀,比如:当进线柜为上进线时.就可以装接地刀.进线柜和出线柜具体配置上没有什么固定的差别,只是某些数值的上的差别.主要区别是一个主电源进线用的,一个是电源从进线柜上取的.   3.装不装接地刀,主要是一个安全的因素,当停电后,先把接地刀合上,柜子的存电就会顺着接地刀接地,再检修柜子或者执行其他操作---安全!   4.电流互感器进线一般用3个绕组,出线用的是2个绕组的,3个绕组的是:计量,保护,测量.出线柜的2个绕组是保护,测量!所以这个问题,你想的是对的,多的那个绕组是计量用的.   忘能给你提供点帮助.
查看更多
其它推荐