关于灭火器设置个数,为什么就N=Q/2,2是怎么来的?请教如1264平米的场所,中危险级,地上建筑,有消火栓和灭火系统,灭火器配置所需的灭火等级为8.43A,最小配置灭火级别是2A。请解释一下
问题描述:

关于灭火器设置个数,为什么就N=Q/2,2是怎么来的?请教

如1264平米的场所,中危险级,地上建筑,有消火栓和灭火系统,灭火器配置所需的灭火等级为8.43A,最小配置灭火级别是2A。请解释一下这是什么意思?是放9处吗?然后每处2具?采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器。1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的)。

2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A。如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)

3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器。

4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米。即应当确保20米范围内能取到1具灭火器。

5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具。

6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置。

7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事。

以上是别人的回答,我不明白第3点,“N就是配置的个数?还有为什么除以2”

龙勇回答:
  1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多...