问题标题:
建筑结构中高规8.1.3的一些问题8.1.3抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构
问题描述:
建筑结构中高规8.1.3的一些问题
8.1.3抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,柱轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加.
里面提到的“框架部分承受的地震倾覆力矩”是PKPM“WV02Q”中“柱倾覆弯矩百分比”吗如果是的话像我这种每层的百分比不一样怎么处理是只要出现超过50%就该框架的抗震等级吗?还是有一半超过?还是全部超过?
层号塔号柱倾覆弯矩墙斜撑倾覆弯矩柱倾覆弯矩百分比
111X800.5216.478.72%
Y395.6559.941.40%
101X1769.21408.555.67%
Y1576.91813.646.51%
91X2688.33712.242.00%
Y2755.44418.138.41%
81X4071.86330.439.14%
Y4385.67053.538.34%
71X5438.29765.935.77%
Y5930.610459.636.18%
61X6859.313890.033.06%
Y7496.714533.834.03%
51X8273.018664.630.71%
Y9006.219358.231.75%
41X9606.524081.528.52%
Y10388.824962.729.39%
31X10774.030116.026.35%
Y11565.231306.826.98%
21X11592.037752.423.49%
Y12350.539313.323.91%
11X11838.750913.918.87%
Y12653.157264.018.10%
潘玲回答:
你这个不算框剪,只需看底部几层就可以,只要底部几层小于50%就能满足规范要求,如果占得比重过大,说明你的墙还是过少,对于框剪结构不是很合理
查看更多