问题标题:
一个地下车库3W多平方米,有十几个防火分区,怎么分探测区域?急.防火分区面积为1000平方米——2500平方米,按照规范说每个探测区域不能超过1000平方米,那岂不是要把每一个防火分区分成几个
问题描述:

一个地下车库3W多平方米,有十几个防火分区,怎么分探测区域?急.

防火分区面积为1000平方米——2500平方米,按照规范说每个探测区域不能超过1000平方米,那岂不是要把每一个防火分区分成几个探测区域,应该怎么分?然后计算感温探测器的数量!

彭杜葳回答:
  你要记住:如果是地下车库,那么每个防火分区的面积是2000平方米,如果你设置了自动喷水灭火系统,那么每个防火分区的面积可以扩大一倍,也就是可以扩展到4000平方米.还要设置防烟分区,每2000平方米为一个防烟分区.防烟分区不可以跨越防火分区.
韩国荣回答:
  谢谢你了!但是探测区域怎么说?规范上——探测区域的划分1探测区域的划分应符合下列规定:1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。——其他......这里面的貌似都不符合啊!要计算感温探测器的数量,不是要先划分探测区域的么?
彭杜葳回答:
  我不知道你所指的探测区域的怎么回事,根据我的理解,消防的探测区域是以防火分区为单位,一个防火分区里面探测到火灾,那么防火卷帘会下降,排烟设施会启动等等的一系列联动会起来。地下车库是这样的,像高层又不一样,不但本层的联动会一起动作,相邻上下层的楼层也会相应动作,而非全部