问题标题:
【混凝土临界强度怎么理解,试块如何留置、检验呢?达到临界强度以后又该怎样呢,比如说:C35混凝土几天能达到临界强度,(大气温度-6度-+6度左右,养护温度+15度-+25度左右,)怎样计算】
问题描述:

混凝土临界强度怎么理解,试块如何留置、检验呢?达到临界强度以后又该怎样呢,

比如说:C35混凝土几天能达到临界强度,(大气温度-6度-+6度左右,养护温度+15度-+25度左右,)怎样计算

卢诚波回答:
  首先说一下应该是受冻临界强度,和抗冻不是一码事,抗冻应该特指抗冻融性能   我给你翻了一下建筑工程冬期施工规程JGJ104-97   在术语里关于受冻临界强度的解释是”冬期浇筑的混凝土在受冻以前必须达到的最低强度”   是否还需要混凝土受冻临界强度的规定,下面给你从word版本的规范里找了一段,先声明是复制的:   1.普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%.采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.0N/mm2.   注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定.   2.掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15°C时不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于-30°C时不得小于5.0N/mm2.
查看更多
其它推荐