问题标题:
25000kva的变压器,电压是35KV/6.3KV请问做空负载要用多少的倍率已知空载平均电压为63,平均电流为34.4,损耗为93.8,求倍率!电压互感器量程为10000/100V,电流互感器量程为10/5A,电压表满量程为100格100V
问题描述:

25000kva的变压器,电压是35KV/6.3KV请问做空负载要用多少的倍率

已知空载平均电压为63,平均电流为34.4,损耗为93.8,求倍率!

电压互感器量程为10000/100V,电流互感器量程为10/5A,电压表满量程为100格100V,电流表满量程为100格5A,功率表满量程150格,电压量程为150V,电流量程为5A,额定功率因数为0.2

已知负载平均电压为37.2,平均电流为67.3,损耗为11.25,求倍率!

电压互感器量程为5000/100V,电流互感器量程为400/5A,电压表满量程为100格100V,电流表满量程为100格5A,功率表满量程150格,电压量程为150V,电流量程为5A,额定功率因数为0.2

乔卫民回答:
  1.电压互感器量程为10000/100V-其倍率:X100倍   2.电流互感器量程为10/5A-其倍率:X2倍   3.电压互感器量程为5000/100V-其倍率:X50倍   4.电流互感器量程为400/5A-其倍率:X80倍   (倍率-针对流比、压比而言、将比例结果乘上负载功率或表记读数即可).
查看更多
物理推荐
热门物理推荐