问题标题:
【通信、信号系统综合接地的电阻值应满足().A.不应大于1Ω;B.必须小于1Ω;C.不大于10Ω;D.不大通信、信号系统综合接地的电阻值应满足().A.不应大于1Ω;B.必须小于1Ω;C.】
问题描述:

通信、信号系统综合接地的电阻值应满足().A.不应大于1Ω;B.必须小于1Ω;C.不大于10Ω;D.不大

通信、信号系统综合接地的电阻值应满足().

A.不应大于1Ω;B.必须小于1Ω;C.不大于10Ω;D.不大于20Ω

44、通信、信号铝护套电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的()倍.

A.20;B.15;C.7.5;D.20

陈云回答:
  一.接地电阻:智能建筑规范   GB/T50314-2000.10.2.6条:当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω,独立接地体不应大于4Ω.   GB50339-2003.11.3.1条:当采用建筑物金属体作为接地装置时,接地电阻不应大于1Ω.   所以选:A.不应大于1Ω.   二.铝护套电缆的弯曲半径:   GB50339-2003.6.2.4条:(电缆敷设)应按GB50303中12~15章的有关规定执行.   GB50303-2002.12.2.1:   无钢铠护套(最小10D)   钢铠护套(最小20D)   聚氯乙烯(最小10D)   交联聚氯乙烯(最小15D)   多芯控制(最小10D)   虽无铝护套电缆,但最接近的是钢铠护套,且规范都是从严套的.   所以选:A和D.不应小于电缆外径的(20)倍.