问题标题:
在《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中,第5.1.2条与6.1.1条同样都是计算高厚比,为什么5.1.2条的公式中有个高厚比修正系数,而在6.1.1条中却没有这个修正系数?
问题描述:

在《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中,第5.1.2条与6.1.1条同样都是计算高厚比,为什么5.1.2条的公式中有个高厚比修正系数,而在6.1.1条中却没有这个修正系数?

陈小红回答:
  规范第5.1.2条中的修正系数主要是为了避免局部受压面积/总面积会超过某一限值出现危险的劈裂破坏,注意到这应用在砌体局部受压计算;而6.1.1条中,如果你仔细看,会发现它应用在墙柱计算上,已经属于整体计算的范畴内.后者不必考虑局部抗压强度的提高,故没有这个修正系数.